提問者:zitenghuayao2013-09-09 00:00
是這樣的:我家邊上最近可能要開個加油站 而且還不是正規的那種。。。 和我家只有一墻之隔。。?傆X(jué)得很是不安全。。。請問熱心的朋友有沒有知道關于加油站建站環境一類的資料或者相關規定之類的 可以對我有所幫助的信息 謝謝大家幫一下脋~
1.加油站有專門的管理規定,如果不符合規定你可以舉報; 2.加油站安全管理規定 第一章 一般規定 第一條 新建、改建、擴建的加油站,應符合GB 50156《汽車加油加氣站設計與施工規范》的要求,并符合所在地政府的有關規定。 第二條 加油、加氣合建的站執行集團公司《液化石油氣和壓縮天然氣加氣站安全管理規定》。 第三條 加油站經營單位應按照國家《危險化學品安全管理條例》的要求,向政府主管部門辦理危險化學品經營許可證后,方可經營。 第二章 安全管理 第四條 安全組織 1.加油站應成立以站長為第一責任人、有關人員參加的安全小組; 2.加油站應設安全員,負責檢查安全管理措施的落實情況; 3.加油站應成立義務消防隊伍,編制消防應急預案,開展消防知識學習,加強消防預案演練,做到人人懂得本站消防器材性能,并會使用。 4.加油站應與毗鄰單位建立聯防組織,定期開展活動。 第五條 安全教育 1.加油站應每月對職工進行三次安全教育,并做好記錄。 2.加油站應對新職工進行崗前安全教育、考核。 3.進站施工隊伍在施工前,加油站經營單位應與施工隊簽訂施工安全合同(或協議),明確雙方責任,落實安全措施,對施工人員進行安全防火教育。 第六條 安全措施 1.制定“顧客進站加油須知”,主要內容包括: (1)站內嚴禁煙火; (2)嚴禁在站內檢修車輛、敲擊鐵器等易產生火花的作業; (3)嚴禁向汽車汽化器及塑料桶內加注易燃油品; (4)加油車輛的司機、乘坐人員進站后不應影響加油站安全; (5)所有機動車輛均須熄火加油; (6)嚴禁在作業現場穿、脫、拍打化纖服裝; (7)嚴格在加油現場使用手機、尋呼機。 2.加油站內應有明顯安全警語、警示標牌。 3.有條件的加油站應在站內適當部位設置拖拉機、摩托車的專用加油點。 4.高強電閃、雷擊頻繁時,應停止加油、卸油作業。 5.落實防搶、防騙、防盜、防破壞等防范措施和保安工作,確保加油站人身、財物安全。 第七條 用火管理 1.用火管理應符合《用火作業安全管理規定》的要求。 2.加油站生活固定用火點應符合GB 50156《汽車加油加氣站設計與施工規范》規定的安全距離要求。 第八條 消防管理 1.加油站應制定消防應急預案,其主要內容是: (1)組織機構和指揮系統; (2)地理位置;油罐數量、容積;加油機位置、數量;輸油管線走向圖;其他油品的存放地點、數量; (3)建筑物的結構形式、耐火等級、面積、高度、內部設施及相互間的距離; (4)滅火作戰人員的配備、分工,警衛力量的布置,物資搶救、人員疏散措施及相應的操作程序; (5)各種消防器材的數量、擺放位置、應急補充措施; (6)對外通信聯絡及外援力量的部署、指揮等。 2.加油站各種消防器材應按GB 50156《汽車加油加氣站設計與施工規范》有關規定配置,且擺放合理,取用方便。 3.消防器材應定專人管理,定時檢查、養護,定期換藥,保證完好有效。 第九條 安全檢查 1.加油站應認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,堅持自檢自查為主,上級主管監督檢查相結合的原則,分級落實安全工作。 (1)加油站每周組織一次安全檢查; (2)當班安全員應對作業現場進行監督,發現違章行為和不安全因素,有權制止和向上級反映; (3)加油站經營單位每月和遇重大節日應對加油站進行安全檢查。 2.安全檢查的主要內容包括:安全責任制落實情況、作業現場安全管理、設備有無滲漏、電器連接螺栓是否牢固、防火防爆措施是否可靠、滅火作戰預案演練及隱患整改情況等。 3.安全檢查中發現的問題和隱患,加油站能解決的,應限期抓緊整改;加油站無力解決的,應書面向上級報告,同時采取有效的防護措施。 第十條 事故管理 事故的分類、分級,事故的報告、調查和處理,按集團公司《事故管理規定》執行。 第三章 安全技術規定 第十一條 用電規定 1.在爆炸危險區內使用的電氣設備應符合爆炸危險區等級要求。 2.當由獨立變壓器供電時,宜采用三相四線接零保護或三相五線專用接地線保護;當使用電網直供或由臨近企業轉供電時,用電設備的保護方式應與供電網保持一致。加油站內,用電設備應保護接地和保護接零。 3.電氣器具、線路應完好無損,電氣連接處應規范、緊密牢固、無腐蝕。 4.設置在罩棚下的照明燈具應選用防護型燈具。 5.對加油機內部的電氣密封應定期檢查,如發現密封不良應立即修復或更換。 6.加油站內不應隨意裝接臨時電氣線路。 7.加油站營業房等場所禁止使用電爐等易引起火災的電器。 第十二條 防雷、防靜電 1.鋼質油罐及其金屬附件應作可靠的電氣連接并接地,接地點不少于兩處。接地線與接地體的連接處應用焊接,接地線與被接地設備的連接應設斷接卡,并用雙螺栓連接,埋地部分均用焊接。 2.防雷、防靜電接地裝置每年至少在雷雨季節前檢測一次并做好記錄。其接地電阻值要求如下: 油罐、站房、罩棚 不應大于10Ω 輸油管線 不應大于30Ω 卸油防靜電接地 不應大于100Ω 3.弱電系統(通信、信號、監測和微機控制等)應按有關規定或產品技術的要求,采取防雷措施。 4.定期檢查加油機、加油膠管及卸油場地的靜電連接線,保持完好有效。 第十三條 加油站卸油應采取密閉方式。罐車卸油管與油罐進油管的連接應采用快速接頭。汽柴油進油口應分別采用陰陽接頭,以防混油。油罐卸油進油管應伸至罐內距罐底0.2m處,嚴禁噴濺式卸油。 第十四條 加油站輸油管線管溝,應用砂填實。輸油管線管溝與電纜溝、暖氣溝應隔斷。 第十五條 加油站卸油靜電接地應采用具有報警功能的接地裝置。嚴禁在爆炸危險區內亂拉電線,使用非防爆電器。 第十六條 加油站油罐通氣管口應裝設阻火器,通氣管的口徑不應小于50mm。通氣管距加油站圍墻的距離不應小于3m。通氣管口應高出地面至少4m,沿建筑物的墻向上敷設的通氣管口,應高于頂面或屋脊1m。 第十七條 當加油站油罐埋在地下水位以下時,應對加油罐采取防止上浮的措施。建在水源保護區附近的直埋地下油罐,應采取防滲漏擴散的保護措施,并應設滲漏檢測設施。 第十八條 根據一、二、三級加油站的要求,對加油站的油罐宜采用具有測量溫度、液位等功能的測試監控儀表。 第十九條 加油站應采用國家認定的具有整體防爆功能的加油機,不得進行破壞整體防爆功能的改造。
回答者:HCM520GB2016-09-09 00:00
根據《GB50156-2002汽車加油加氣站設計與施工規范》的規定,加油站與周邊重要公共建筑的安全距離為50米,二級站與周邊民用建筑安全距離(一類20米、二類16米、三類12米)。 具體見下表: 表4.0.4油罐
提問者:aekhkaatm522013-04-12
加油站安全 演講稿 尊敬的各位評委、各位領導,各位同事:大家好! 我叫xx,來自xx。今天我演講的題目是:《加油站安全》。 千里之行,始于足下,如果腳下不安全,那我們還將如何走千里呢!大家都知道石油產品的特性
提問者:avskctlo2013-09-11
,正常情況下,通常1臺加油機的一支槍加油速度為200L/min,依據這個數據,你能夠推算出理論年“銷售”量數據。但具有市場營銷性質的,情況就不一樣了,沒有客戶,流速大也沒用。如果你要了解此問題的目的是考慮是否租賃或者
提問者:fwiycq2013-05-15
加油站應該服務多少車輛的問題,沒有標準答案,一般成熟市場都在1500以上。 2009年的數據: 美國加油站162350座,汽車保有量25023.9萬輛,站均服務1541.4輛; 英國加油站9128座,汽車保有量35
提問者:will3572013-07-22
同情 帶上發票,向它索賠或向當?shù)叵M(fèi)者協會投訴協助你解決
提問者:ofivgo2013-04-26
這個嘛,因?yàn)榭婆疗孢有個副油箱,大概有五升左右,其實還沒給你加滿呢,我是科帕奇的車主!!!
提問者:poxtna2014-02-02