根據《GB50156-2002汽車加油加氣站設計與施工規范》的規定,加油站與周邊重要公共建筑的安全距離為50米,二級站與周邊民用建筑安全距離(一類20米、二類16米、三類12米)。 具體見下表: 表4.0.4油罐、加油機和通氣管管口與站外建、構筑物的防火間距(m) 級別項目 埋地油罐 通氣管管口 加油機 一級站 二級站 三級站 重要公共建筑物 50 50 50 50 50 明火或散發火花地點 30 25 18 18 18 民用建筑保護類別 一類保護物 25 20 16 16 16 二類保護物 20 16 12 12 12 三類保護物 16 12 10 10 10 甲、乙類物品生產廠房、庫房和甲、乙類液體儲罐 25 22 18 18 18 其他物品生產廠房、庫房和丙類液體儲罐及容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 18 16 15 15 15 室外變配電站 25 22 18 18 18 鐵路 22 22 22 22 22 城市道路 快速路、主干路 10 8 8 8 6 次干路、支路 8 6 6 6 5 架空通信線 國家一、二級 1.5倍桿高 1倍桿高 不跨站 不應跨越加油站 一般 不跨站 不跨站 不跨站 不應跨越加油站 架空電力線路 1.5倍桿高 1倍桿高 不跨站 不應跨越加油站 注:1明火或散發火花地點和甲、乙類液體的定義應符合《建規》的規定2重要公共建筑物及其他民用建筑保護類型劃分應符合附錄C的規定3對柴油罐及其通氣管管口和柴油加油機,本表的距離可減少30%4對汽油罐及其通氣管管口,若設有卸油油氣回收系統,本表的距離可減少20%;當同時設置卸油和加油油氣回收系統時,本表的距離可減少30%,但均不得小于5m5油罐、加油機與站外小于或等于1000kVA箱式變壓器、桿式變壓器的防火距離,可按本表的室外變配電站防火距離減少20%6油罐、加油機與郊區公路的防火距離按城市道路確定:高速公路、Ⅰ級和Ⅱ級公路按城市快速路、主干路確定,Ⅲ級和Ⅳ級公路按城市次干路、支路確定