提問者:83or41kz2013-09-05 00:00
請問空調達人關于我的格力柜式空調E3問題 打開空調開始能制冷運轉的 開個幾分鐘就內外都停機一個小燈跳不停 顯示屏顯示E3 氟也很多啊 我不知道低壓開關在哪兒 用歐姆檔量嗎 停機后外機電源三根進線第一二根沒電第三根有204V 請切實解決我的問題 謝謝了 解決之后加分 我不能沒
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機的蓋板,有一個用銅管連接的、尾部為膠木塑料的、有二根引線的東西測量一下(要在確認不缺氟的情況下)是否開路假如開路那么你可以把它并起來應急(但記得更換哦,不然真的缺氟,可要燒壓縮機的),假如開關沒有開路,那么查一下引線,一般也就能解決了。
回答者:yujiang19782016-09-05 00:00
變頻空調故障代碼 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(B
提問者:M琪_Geass2013-07-03
沒開過,不過空調慮芯只是過濾空調進氣時空氣的雜質,對氣味沒啥影響,異味只要不是汽油和潤滑油味,肯定時有不干凈的東西,實在不能忍受就拆檢吧。
提問者:nfsabg2013-05-23
美的空調掛機故障代碼E5表示傳感器故障。1、定頻掛機顯示E5是T1傳感器故障。2、定速柜機顯示E5是室內主板與顯示板通訊故障或網絡通信故障。3、變頻掛機顯示E5是室外溫度傳感器故障或室外E方參數故障。4、柜機顯示E5是室
提問者:gznyjob8r42013-03-20
格力空調E1:高壓保護 主要原因: 1、線路問題 2、主板問題 3、保護器本身問題 開機工作一段時間出現E1 1、室外冷凝器臟 2、制冷劑過多 3、電流過大 建議你先自己好好的清洗一下外機的散熱片即可!
提問者:bosila8162013-09-11
故障現象這么樣的,代碼每個品牌的代碼都是不同的
提問者:amwxl4q782013-06-17
三相逆相、缺相(低壓壓力)保護等
提問者:tglfqaevh2013-06-17