提問者:lijianpingaaaa2013-06-17 00:00
把空調打開,工作一會兒顯示E5,并且室外機停止工作,是什么原因呢?求教了
壓縮機過電流保護: 1 室外機冷凝器(也就是外機那呂的翅片)上太臟 清洗后解決 2 家里面電壓太低(低于170V) 等早晨 或 夜晚 別人家里不用電了 試一試 如果電壓低 安裝一個穩壓器后解決 3 是否維修過? 有可能是氟加多了或系統有空氣 放掉多余的氟或重新抽空加氟解決 如果沒修過系統這個問題可以不考慮 4 系統有賭(臟賭 油賭 氷賭)找專業維修員 用氮氣清洗整個系統 然后重新抽空加氟后解決 5 啟動電容有問題或壓縮機自身問題 找專業維修員解決 6 電腦板電感部分有問題 找專業維修員解決 7 自然環境溫度超過38攝氏度 也有可能造成壓縮機過流 中午最容易 夜晚好點 等自然環境溫度下降點自然就好了 建議: 先看看室外機翅片臟不臟 看看電壓是否過低 能自己解決就自己解決吧 問題和故障都說了 呵呵這老半天 累了望能幫上你哦
回答者:dongruiha2016-06-17 00:00
導至些故障的原因,大致上有下面幾種項: 1、電磁閥或四通閥不換向,如果電磁閥心或滑塊不能動作,而固定在一個位置時,則空調器制冷或制熱不能相互轉換 ; 2、要求專業售后服務人員(最好是給你上門移機的工作人員)進行對
提問者:cobar0012013-06-16