提問者:li5734075672013-05-22 00:00
空調剛開始正常啟動制冷,外機風扇轉,空調壓縮機不能啟動,只是聽到嗡一下的聲音,貌似啟動壓縮機的聲,一會兒嗡一下,測量壓力開關、電容、壓縮機繞組正常,懷疑壓縮機卡杠了,請教高手指點!
這種情況是壓縮機卡缸了,你可以把壓力表接上開機,看壓力表,如果是負壓證明是堵了如果表有擺動,同時聽到壓機有嗡嗡聲就說明壓機卡了,如果卡了可以用一個木板墊在壓機上用錘子反復敲打再通電實驗看好了沒,一般這中方法很少見效,還有個方法就是用380V的電沖有90%可以沖好,要把握好時間,聽到壓機在轉的時候就要斷電反復一兩次就好了,我說的是380V沖220V的壓機
回答者:rskis9392016-05-22 00:00
作為空調制冷系統的中樞神經-空調壓縮機,空調壓縮機不工作和空調壓縮機不啟動是非常難辦的。空調壓縮機不工作直接就導致了空調無法正常制冷,也就無法正常的使用,空調壓縮機不啟動還是一樣無法到達空調應該有的效果。在面對空調壓
提問者:xxd51882016-06-12
空調壓縮機不啟動的原因一:一般情況是由于長期的在氟立昂不足下運轉造成。由于安裝不當?shù)木壒,系統內漏是制冷劑不足的根本原因。解決方法:為空調補充氟利昂2空調壓縮機不啟動的原因二:安裝時系統內空氣沒有排干凈,時有冰堵現象,壓
提問者:zhuzhutmd2016-07-18
如果是有用到一定時間的空調.壓縮機不啟動,要檢查下外機啟動電容有沒有壞,一般壓縮機不啟動都是啟動電容壞了。壞個啟動電容就KO了
提問者:2013-09-10
打開室外機接線盒蓋,啟動機器制冷。室外風機轉動后測量壓縮機供電接線端有無電壓。沒有的話問題出在室內機控制板(一般是繼電器壞),有供電的話一般是壓縮機啟動電容壞、壓縮機接線柱銹蝕斷線、壓縮機過載保護器、壓縮機壞。
提問者:凌海冒名貸款2013-05-08
如果壓縮機啟動,但是不工作,有以下機種情況: 1.室外主機臟,散熱效果不好,清洗主機即可。 2.主機不臟,有可能是制冷系統堵塞;更換毛細管和過濾器即可! ∪绻麎嚎s機不啟動,有兩種可能: 1.壓縮機卡死,用錘子敲幾
提問者:1hu2shan2014-03-15
空調壓縮機不啟動的原因一:一般情況是由于長期的在氟立昂不足下運轉造成。由于安裝不當?shù)木壒,系統內漏是制冷劑不足的根本原因。解決方法:為空調補充氟利昂空調壓縮機不啟動的原因二:安裝時系統內空氣沒有排干凈,時有冰堵現象,壓縮
提問者:S_Jeremy2016-08-03