問答

ATS轉換柜操作的程序

提問者:oguwa2013-09-05 00:00

機器是珀金斯的

最佳答案

珀金斯的ATS模塊應該是用的TB707D,以下供您參考 寧波日興動力科技有限公司 一:自動操作程序:1) 按下TB707D控制器上AUTO鍵。2) 將發電機組上的啟動開關置于OFF位置。3) 將ATS柜上的供電選擇開關置于AUTO位置。(即自動位置)完成以上操作,ATS系統處于自動待命狀態,可實現以下功能:在市電正常情況下,TB707D控制面板上市電正常指示燈亮, ATS轉換柜開關自動轉向“I”位置,由市電向負載供電,TB707D控 制器面板上市電帶載指示燈亮。當市電故障時,控制器檢測到市電故障,延時(可調)后發 出啟動信號,若發電機組啟動成功且各項輸出參數正常,此時 TB707D控制器面板上正常的指示燈亮,經控制器延時(可調)后 發出油機電轉換信號,ATS轉換開關轉向“II”位置,由油機電向 負載供電。此時TB707D控制面板上油機帶載指示燈亮。當 * 市電恢復正常后,由控制器監測到市電正常后,TB707D控 制器面板上市電正常指示燈亮,經倒轉換延時(可調)后,ATS 轉換開關轉向“I”位置,由市電向負載供電,發電機組繼續空載 運行,經延時(可調)后自動停機。系統進入下一個待命狀態。 二:發電機組應急供電操作程序。當ATS柜自動控制部分失效或工作需 要手動操作時,可采取以上措施:1) 按下TB707D控制器的RESET鍵。2) 手動啟動機組并送電至ATS柜3) 當ATS柜及控制器面板上油機電正常指示燈亮時,將ATS柜面板上的供電 開關旋至標有發電機組圖標的位置上,此時ATS轉換開關轉向“II”位置,由 油機電向負載供電,或者直接用操作手柄將ATS開關轉至相應的位置(“I”為 市電,“II”為油機電)4) 手動停機必須循先卸載- -再停機的原則。 三:市電應急供電操作程序。當ATS柜自動控制部分失效或工作需要手動操控市電時,在觀察到ATS柜 及控制器面板上市電正常指示燈亮時,即可直接將ATS柜面板上的供電選擇開 關旋至標有市電網圖標的位置上,此時ATS轉換開關轉向“I”位置,由市電向負 載供電;蛘咧苯佑貌僮魇直鷮TS開關轉至相應的位置(“I”為市電,“II”為 油機電)。

回答者:tyxfyd2016-09-05 00:00