提問者:liuxin32505522013-06-17 00:00
室外機(壓縮機、冷凝風扇)都不運行,問題可能在室內機,檢查設定模式是不是制冷,設定溫度是不是低于房間溫度,可以直接按空調器上的應急/調試按鈕,再不行建議找專業人士修理。室內換通用電腦控制板+遙控器+人工=150元
回答者:wokeyi2222016-06-17 00:00
我的和你一樣,8月26號跑高速回來1100公里,下午時空調不制冷了,風量很小。這幾天又正常。網上看了下,說是管道結冰了。
提問者:ewhn06042013-05-24
加冷煤的同時真空沒有抽夠!真空應抽到85%以上!還有檢漏!
提問者:lpshiwoya2014-06-24
1)缺氟,系統壓力低:連接空調壓力表,系統壓力低壓應當在1.5-2.5kg(22-36psi)之間,高壓應當在10-15 kg(145-218 psi),高壓在16-32 kg(232-464 psi)之內時壓縮機正常工
提問者:tinasis2013-11-18
室內機是否工作,能容易地感覺到。室外機是否工作,一般看不到。很可能室外機的電動機沒有工作,我單位就碰到過。后請人來檢修時,是機內啟動電容器失效,換了就好了。
提問者:jianjian2662013-05-08
你加裝的功放機是從什么地方取電?
提問者:imbcnnxc2013-04-17
看看水箱的散熱片是不是被雜物堵死...測空調壓縮機壓力,同事檢查是不是該加冷媒了
提問者:KOHLER密云2013-08-28